上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
- Z% D/ I! \) a+ W1 ?$ F       " O9 m" b1 U& C* r0 A+ _& Q9 z
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
+ V8 l8 N/ \1 @3 R  ]% Q# a: Z         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。% a2 I1 |  S; B$ r& g" O, P
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。4 g6 N9 A# p1 ]$ Z, n
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:+ \8 S& k( m5 w/ ^
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
1 G9 `- t( F5 A' e" h2 j) yreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。9 {0 Z0 t2 I" u9 W! A
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
/ S/ w  J" M2 {, E要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
+ r7 f. m1 j- J6 a$ [2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: h9 r4 p+ w3 _# B
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable# T: F0 L: w( W0 M
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
. M' m6 t9 f7 ~3 S) W# k1 s2 _% Q' b  L5、会用radio3 k: O5 O* z" h. k4 Q  c2 L
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% \$ B' t: n1 ?9 T- Z9 D7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。  ~; U) `  a3 {9 c0 A
干过几次多注意就都知道了。
/ j4 s& U! e8 W/ r
' G/ d) ?; F$ c6 C' L# o& w[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]