埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
楼主: 老杨

埃德蒙顿房地产 有问必答

[复制链接]
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2015-7-26 18:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常使用多少年会考虑推倒重建? 可能表能达不专业,本人想买老房子但又希望能规避风险。谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:29 | 显示全部楼层
amethyst 发表于 2015-7-26 19:399 ~; y6 P1 {, ^% q5 j  |
请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常 ...

  y. A) K' B- K# I4 i买六十年代的房子有多大的风险,要看具体的房子,不能一概而论。我在五年前买了一个1965年的房子,房子里面很破旧,第一年花了4万块钱重新装修,第二年花了4000块钱换了新屋顶,第三年花了1000块钱换了热水炉,然后还换过几次洗衣机、冰箱。上述这种情况是很常见的,就看你是否能够接受了。: p+ w: s3 R! ?6 G$ E3 F

3 U+ r, P; }$ g% [- A! \: \本地的房子通常使用100年会考虑推倒重建,但实际上在大学区有很多七八十年的房子已经推到重建了,而唐人街那边也有很多房子超过100年也没有推倒重建。这是因为建筑商考虑的是:利润。

鲜花鸡蛋

amethyst  在2015-8-9 09:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放置,加起来也就8'。中间有1"缝隙。为什么要留这么宽的缝隙?
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 23:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们最晚能等到年底。房价在这两个月会有大的变动吗?当然我知道没人能预测,只是想听一下你的个人建议。谢谢
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-8 21:43, |4 U9 N% I: |6 W3 S# }
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放 ...

0 a3 F; _- n5 ~: x& a是考虑热胀冷缩的伸缩缝。建筑上任何超过几米的东西都要考虑热胀冷缩,同样的原理我们要在水泥地上割缝,如果不留缝隙的话膨胀时的那部分没地方去就会导致挤压变形。不过不用留1寸,太大了。1/4足够了,留大了对保温不好。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
weijia 发表于 2015-8-9 00:21) R9 i  J$ M5 w. ~
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们 ...
& g/ Y" q) ~+ H
目前看不出房价有任何暴涨或者暴跌的迹象,从现在到年底有小幅下跌的可能性,估计房屋均价有可能下跌1-2万。均价下跌,并不意味着你要买的那套房子现在就比年底贵1-2万,这里就不过多解释了。如果操作得当,你可能会在房价高点买了一套低价房(高性价比),而操作不当,你有可能在低点买了一套高价房(高于市场价)。结论是,在同一个年度里面,如果你已经做好了准备,也做好了功课,看到合适的,可以随时出手。而如果你没有做好准备,也没有做好功课,即便是在低点,也不一定能够把握住机会。
大型搬家
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-13 20:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨: # A4 I% B" a. r+ Y# f
& k1 ~# e1 Y' \
炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
老柳教车
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:42 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-13 21:59
! _9 y3 B# c# k" _& F1 K6 e请问老杨:
. C1 P) C- @9 @1 y  @+ h7 e
, Z, S) p& D" y7 H2 l3 ?炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
6 \4 d8 E4 n; J/ J6 a7 Y
印象中似乎是230,等有时间查查。有谁记得,也请跟帖回复。
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 10:00 | 显示全部楼层
anything over 400 cfm will require a makeup air unit.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 11:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:44 | 显示全部楼层
jijing1111 发表于 2015-8-14 12:59
1 e# m- Q0 d- P# c$ P请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
9 O6 h8 [1 N0 N; h0 ~! J- y
有separate entrance吗?
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-14 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:448 Y8 d7 ?$ a& z& ^" K
有separate entrance吗?
! p# W* h# ]: w& ?* R- W% c, Y- H
只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能被approve成legal suite?以前听说一定要有separate furnance才行
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
James-s 发表于 2015-8-14 23:097 ^5 A# V# k/ R/ \6 A
只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能 ...
& e# a# H% [, ~* h! {; D
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-15 19:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-15 09:553 ], W! s, Z( j6 l4 m6 ^
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。

2 ?6 C( u! Y- v谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 0 {- O" n% p( i
. Z: x# Q5 V5 ^6 A$ ~
还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-16 15:35 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44
$ g4 @8 p, I+ O+ W8 s) }6 ]  w! A有separate entrance吗?

7 N- }6 Y5 j7 j6 h) B, R有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如面积与房间的比例,与锅炉间隔的尺寸。。。。。等。先谢了!
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-17 18:47 | 显示全部楼层
多谢老杨!和189 楼主。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jijing1111 发表于 2015-8-16 16:35- H; _8 S8 z1 h9 H: a; ~% D, L( |
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如 ...
8 {3 V3 b5 ~% m  g0 b& o) q& G
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。6 b/ g& ^) @# Q- E# [1 r0 n/ d; i% I5 \

8 p" t1 K7 c3 r3 a8 x其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、ceiling的高度、dry wall的厚度、烟雾报警器等。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:55 | 显示全部楼层
James-s 发表于 2015-8-15 20:42( a" y) H" D3 M" d  G: [7 r; w
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 ) c% R9 D! R& j2 [& W3 j( s7 x+ ?

7 {$ H+ ~) z6 h6 r还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧

0 f6 R/ c8 S" g1 e是的,窗户和门的尺寸都要符合规定。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-27 16:31 | 显示全部楼层
请教您几个问题:1 G- F8 r9 H0 p
1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?1 u, h6 Z5 o! J1 \7 a9 \8 X4 S
2、地下室已经有一个pump,请问使用年限一般多久?) F9 T$ H$ D% A
3、有必要安两个pump吗?听说有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump,这个是不是更好一些?因为万一停电也不会影响。: E# q( _, b5 k* a
4、deck和fence不刷漆会不会影响使用寿命?
, K4 L! L! W& N% j谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
小青蛙 发表于 2015-8-27 17:31
8 a9 y# }4 U) v" `7 ?5 ?$ R; T请教您几个问题:! e2 X8 ?, ^& q  s
1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?+ G' `8 I2 g+ Z- X5 W6 R9 n3 `
2、地下室已经有一个pump,请问使用年 ...
. ~  L# ^' A/ G0 Y4 E# c
1、大约再过10年以后。  {/ E6 d' u- E2 g+ `+ Y
2、平均寿命10年。
! F& L4 T# B+ X- V3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个Sump Pump,一般是一高一低,平时低的工作。如果你的房子一旦停电Sump Pump就会积满水,我建议立即卖房。- q8 M0 `& d" d* f. {
4、会。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 14:36 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-28 00:18
1 L: _1 T# O2 g& L; M: f1、大约再过10年以后。
7 ^" y8 R+ \. q, ~% r' x8 a2、平均寿命10年。& ~1 T: k$ S) j
3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个S ...

; R8 l1 m; u" O+ O9 F谢谢您的回复。
5 Q8 q. C. h5 {7 j: U$ h) o是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-8-28 15:16 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36, {7 t) P: P2 k8 \+ @3 e) Q7 W0 W
谢谢您的回复。
, T; Q( D7 M5 l  {7 [( J9 n' R是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
; V( Y3 C* E; _2 i; h
你要是那几天没用水呢?
老柳教车
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36
0 q5 D2 G, Q) b( c谢谢您的回复。; l# x" Q( U' ?7 Q. Y, q
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。

$ @0 |* u) P" J3 r: U恕我孤陋寡闻,我既没有见过也没有听说过您说的这种泵。如果这种泵存在,在我看来也不会是很实用的产品。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 16:51 | 显示全部楼层
我也不清楚原理,只是听朋友说到过。谢谢您的回复。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-31 07:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-3 13:08 | 显示全部楼层
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面积”)还是按外墙计算(“建筑面积”)?2 ~6 p0 P) \: D) o$ Z" n
例如,一间2-story high ceiling 的房子,楼梯口的位置、中空的位置算不算面积?怎么算?还是只是按有楼板的地方算?
, u# w. S3 r- W4 x1 x, F# f+ H谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:31 | 显示全部楼层
不惑之年不明白 发表于 2015-8-31 08:17
% N; k0 N/ |9 Z# z  V请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
- i/ W: T+ z+ F; i$ ]9 ~
780-716-8168 找小邝
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:33 | 显示全部楼层
anwx 发表于 2015-9-3 14:08
# }3 f, [1 d' U, G, [: e老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面 ...

. @4 z7 g; b+ \' g9 B您不用谦虚,这是一个很常见的问题,很多人都问过。
4 F  f1 H, Y' s; @
2 X7 K, ]8 c+ d4 k房子的面积是按照外墙面积计算的。如果有high ceiling,这部分只算一层的面积。楼梯也算面积。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 13:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-18 22:53. L& l  R: k8 K; N1 b- V. Q
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。6 j, T! O4 o4 E6 p) ^  c+ q

9 [2 |9 c+ p& I其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、 ...
, T( h5 r6 a- s0 h; h, y
那可在此地库加一个厨房吗?RF1的地。另外,我家正门前区域的马路边,能停2辆车,这也可算2个车位吗?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 MagicRock 于 2015-9-8 15:29 编辑 3 |  x) {# F- a+ |6 i! t
% c( }" u- @  L1 V8 V: W
问个问题,一般什么情况需要安装两个furnace?谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-29 00:39 , Processed in 0.319212 second(s), 32 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表