不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46
0 `6 i* `- @" y0 e2 k多谢老杨,还是有两点不太清楚:
8 L4 ], E( h' C: f4 m1 怎么做两个不同的zoning?. t7 @2 ]* t: T( [% r
2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?0 v% M; u f. {- |5 T# v
* U5 k1 B. l% t0 a) ?" d. x
所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。, F, E- U }# q+ N2 V$ }
% p, o& y0 \5 t
市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。9 ^" z+ ^9 z4 j, Y; E9 ~! G7 F
/ m$ H' s* i! ?
已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。0 R. B1 N' u( m
|
|