第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
2 N: `/ L7 G; e- {# s" K3 P6 l- Q
) M% u. A" C {答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.4 j& M" [# O9 p" d
4 ~) o1 j8 ~8 c' }$ i
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
& k4 ^2 I2 F/ I7 a& f2 h$ S0 e# z1 w" a# m: G, o/ n
~) S% v ]) T4 o" X3 Q1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 {: R# J+ V) n0 m+ @6 ]7 s 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。0 S( R0 N* s1 `; s4 i* K- V: |/ w
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
# f$ f# x; |! [% M, z5 G' ?9 ^8 U' t
1 M. c$ ?. N; o) T4 d1 k要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
- ^5 d- r3 r5 C: O1 k- `+ b容易搞错。
% o. U/ m& y1 p+ s4 I6 k* F" o/ {! ]: m
这个问题很难答的全面。我补充几点:" O& ] Z) @4 S% t$ C
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
- h% j$ m; y" ]! i. [1 o `& }reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, V. C- L% \. ~) d/ X7 o- t7 M0 A
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
' [9 \# M' z* I& ~8 K要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
6 {$ `' S+ J9 i$ a2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,! i, s. k' ~. s8 X% W4 T
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable/ P7 {) l: Y6 W# U
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
' @# s" N2 K/ y9 W2 D7 E& x: k5、会用radio
' @: d0 B2 s3 x+ S7 U; k6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后* f. g' R% B9 c% X; Q! f) R4 G4 {
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。; W" z. ]+ Z/ Y7 f$ c8 x6 I1 f' d
干过几次多注意就都知道了。 |
|