老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
- h! U, D1 H( V" x; {# U
. V* d5 ^. g2 J6 o5 |& U6 `. b6 x! x控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。1 @0 j* T3 B, u  o
/ y! p, L- p: E  \3 F$ z: J0 r
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf8 q: d: b7 o) t  c
. f0 K, r$ N1 z+ u' M
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:) B/ r" E! q8 W
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf" q2 ]% s, S9 N2 q5 m$ l

8 m& F( t1 |  R欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
. l. c/ S) b2 `
! Y: L$ Q% L9 \* a: P
3 }& N. R0 m/ I7 |5 {# J
3 w& K$ r5 F. a* F' @- J! v. r8 r- h- {

4 ]5 l- J2 Z/ X9 \' T' l9 s
* x. z) w2 T. h( i$ M
3 C1 R$ h$ @2 L+ ^+ C, ^% \; c- [( W+ d% }2 {
6 F9 L3 y1 x: p! N
9 q, e$ l2 q. f# ~  Q) j# y0 P: Z

- n. E3 G4 f4 r' H/ s
; @! U- }% R! e, A+ a
0 {1 q, _: C0 z+ Z  _* a3 I; F( e0 {% L7 B8 \
*****************  Y) Z/ ?' j2 Q, P. M0 G
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。4 l* A% G# X7 @2 ?9 M0 v+ o+ l
& z' v9 r4 b) ]( I; h, Z
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice % B; r/ R" }& T2 E* O' I6 o
2 i) H4 |6 W6 v+ p2 Q  O
# s0 v  x! Y( q+ I/ d
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康 " ?3 y, B6 d6 q1 J

; o' t5 n( k8 V, u/ Q% H( J3 C$ p5 l9 x. M, i
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
老柳教车
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器
" M' z% D: p, J! m7 p* f. yemr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman
; k7 X3 }8 t' M( D( d: D
8 B4 V3 V0 O/ F! I0 e- h2 k7 ]; x: }5 p& ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的