测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
( e0 T2 w/ i$ w1 T0 p# F1 g$ z$ H: J' y  f7 e# z
    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
5 b; l# X0 h7 S
$ P  z4 X5 i$ ^& y) Y$ n    口诀:
8 ?; n; y' v5 A; v% `% E
3 s0 C/ h# Y5 z4 r" F7 w7 ^    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
) N) M6 c) V  ~' Z3 R8 E" `# M# S! u5 W7 \: Y6 E# K) T
    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
( k' |9 a+ r$ t+ B9 g2 S- L
% ^* A" z, W, l    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。4 |( |( ?5 C0 `) V5 Y
* R  N* R3 c* a) a9 Q3 J
    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
+ t# T. x+ C8 v2 Y4 l* w2 P, J" \7 @: T; |
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
- `2 A( X4 K" f2 h7 D, B7 V3 K
    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
. b4 S) X3 _4 j0 ]+ n$ J5 z1 S# w" B( G2 i% g8 D3 x
    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
- @& G! [7 P& B% p6 `" ~8 z3 i- [; ?# x% K: z' u+ ^0 @. j7 }; b
    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。