老贾,感谢回帖。
" U/ @; P8 [' g, M# M+ A# _7 O6 Y/ ^
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' Q# K9 C$ O O
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
6 T+ ~" i% D. B; k; J
# l# O/ \6 ?) S2 f# h) {. Z此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果: n* G6 O+ M5 Q0 n/ Z+ |! w, V
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:$ j+ @; X5 i" \* A
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245* {* q3 e! o P$ ?/ O6 c5 L
m1 f$ G+ G- k) ~- V1 r" q. p
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
. z/ I4 e& H! i% m7 y; y5 {) q! D
4 M) z. @4 } a. \3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255; @ @- n3 g5 E+ K) n
# x% `, r, J/ q, N) t4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260; p1 v* Q2 j [* O* L% C
, k2 t& d# x' Z0 ^5 L' h- t
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
: l4 I2 }6 W" k# w' u5 Z# ]- [# A' F4 i) i6 B
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
8 m3 r1 _& O) e; |. x以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
( u- M* E: ^9 z% p' H7 k) t& J/ x. K4 b
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:3 ^# F+ s- O3 n
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
' d7 h$ _, R0 [2 T# }2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?2 |% L9 a$ k! t8 k1 R, {
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?: `; O A5 T) [
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?1 U8 S0 q! L; ^
' P, o* w. ]" a: v9 r/ I& B! U* w以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ V# g) b# \7 R* x: x- m3 Z' Q
' n! j5 ]) ?- w6 T% `0 \. s% f谢谢+ s/ x& J' t o; d, |3 L. j0 T% e
2 t/ a1 W6 n5 B$ \richard |
|