四. 氡气的检测& V& T% v6 P- o8 h
- _0 S; ?" z9 B! k
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准8 i" s+ p1 ]5 y& N% V
+ A1 J: s& e2 @' f5 W, K2 C3 l. p
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3# H! ?; J, R# h8 O
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3" ?* }# l ? T9 w B( W
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
3 [; ~, _) P4 K5 n美国室内控制标准 148 Bq/m3
9 u; V, I5 H8 T* S8 ^5 i+ ^; q世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
7 A. H R- b7 Q: K" d
9 J: l! O$ g: N# f1 nHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
* ~2 D& \9 ~8 N- k" y* ]4 f2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。0 g8 T3 y& H$ A# v) S( t
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
) u/ Z. J5 g$ W3 M# S1. 测量周期( o: u' E) U, C9 y6 K
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。, c8 z1 E Q2 S X7 [2 f
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。- Y; x. I( m( |$ K7 G8 J+ Z
2 |; m5 z! w0 v9 `. i5 z2 y& E0 }2. 测量位置' Y) G& v$ w" K0 e
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。3 U' t$ k/ ]2 ]9 v
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
5 h9 s$ ?$ W' d* x9 L0 T5 w距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。, a. P$ k4 r' A e) {3 z- B
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
$ s: k* a5 Q3 a ?! u" L& N0 b3 X测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
& q) V$ }; ?* K" R' \6 E' n- ]: P* X) F- i
3. 测量结果
: l( b, Q3 w2 [按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。' y# `5 A1 y+ q/ q) e7 u! S
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。( E1 Y/ u2 r1 F0 a8 t
* V, k1 t9 ` ^# T: w4 M5 o! D- C; s虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。0 B9 k3 D" T8 U
* g1 T4 {( _& L, x
. _: p7 U F4 `1 n2 [ d( P+ g! o% E3 U& @
$ I+ g) n2 s! s# d
4. 测量装置
1 Y# p+ e7 ~; ?& g! q 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。8 N5 z) o" ~/ S$ P) ]. K- t0 r4 P! m
|
|