忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
& K4 t2 y0 z. s+ K/ E' a+ q/ Q一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?! S" J1 ]3 b B d( f* w
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。& y: X, h4 }/ g- |
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
0 A$ m. i) a5 F) j/ P1 b 下面是援引和点评。
* T& F2 c* Q! t% ^6 q3 p
: e7 J. f. \' i8 r& J9 o, H
) Z3 X6 D t. ~1 l8 B8 L7 C t 油沙安装电工经验浅谈
) E" {3 i x5 E6 X9 c8 E7 U“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。% \+ B/ e' g& d! ?6 F
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
" k1 R" d, E* M% {! F% w9 g, F1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:; U# E( n3 z! I/ @
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 X3 x' u; @# O" z7 }
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
3 w# l w4 V8 e, @8 |# q* X" E/ E2 H5 Y/ \/ K; I0 x
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
4 I8 L3 K2 i* b2 v8 e# y9 y8 l F9 f$ [$ l- N4 F2 S
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
6 p7 y ]% n4 t/ ^2 \& _. Q$ O) v; A. C8 i& Y5 ?: q& ^, P
“谢谢您的补充!”
9 K+ ~; J: ], _7 g" ~) q; }. e& F/ H: K3 s N5 X
“不客气!希望继续看到你的大作。”
k! a: K8 R. }" r0 u: v3 M, l& G9 H% v! i# B% L
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。# b; W6 L7 |: I7 N7 Z; m% s6 t- v- Q
续
% I2 t9 A& Z3 J& n8 f! t/ u, w: E% p1 X* z
“-------使用的电气材料有些不同:! ?7 S5 a# [* y+ T. d
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
) @8 l' z2 a& c 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。; [7 N8 q: {. m" J# I O. N C
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”* m; W2 F% z& |5 A: ~
- h: k1 V; i! G$ s
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。
2 M, P7 Y: ^) C: m4 n' p- P1 L1 j# j
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
9 D9 \4 q5 W9 Y4 \) b) x2 W( r至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
$ V2 D# p) U+ S Y" O建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
% m3 h" H. r% [0 f0 K; B
' f. h7 K7 o/ P8 _# t0 L看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。) A3 F1 [) i; P+ v3 x; R) c
6 ^+ P. r) t7 z, S% I# f" }/ A( n“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。$ H, G% x Z2 U6 |# c$ l% [
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。8 M+ P* ^2 O" [( U% R% m
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
: ]5 y* N: P: c. H' P/ U4 K Y, s% H( c
' f, f- V9 s/ D1 M4 i“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”% {' u8 K2 a) t1 t( v# s; u, l
/ [$ D: ]& p5 T2 A7 }( I; G“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
$ u. F+ H1 a& l$ J还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
. b* W# N* D/ a+ Q8 U& w y
: h' Q2 T; g5 o作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
" {$ ~# o2 E+ m: `
' U6 d5 \, v. e! C. C“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
l& `, ^' N \9 I: o
" q' f( o1 T( P# y1 U/ t5 z9 [作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
% h7 l% C- P* O
( c2 J) x% X. V6 ~ c# k6 |) p( V; S2 J; g: J; W! Q' R) R5 T
, ?+ h3 o& `3 \6 n4 F# U) ^7 x“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激1 m" P$ l# R: g
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
5 r/ }' K; J" o5 l1 L( t6 C& m2 H; x1 J- h- _& U/ r$ L* O0 h0 d
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。* ~+ l" _8 }/ c$ U
1 \) n+ X u# D. D o7 W3 [$ Q“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
. u# h' L% n1 x
. V5 ]- `( d; B! U* X作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。1 c- r) f" `9 s
7 t- c+ R: I O! K7 |3 F3 O4 c$ {' _
“三,使用的元器件有些不同:
* w/ x8 g9 R- A& z 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”: q. w8 p' N" E9 J
& K9 Q* A, G3 z9 z" j' W) U经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。# y0 C. j& H# c& x& {) b! t- I
; u2 r, y& K8 G2 ?% N- O
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
6 f2 t! `8 R4 Q" S5 R! p- \& B! [2 {# c
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。$ c! l0 z' b" x+ T8 y4 I6 {
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。( [! k9 G$ S5 {/ p- r
" m7 k/ ~. i' e“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
/ m' u0 T: ?) M. }- \6 Q/ B1 ^1 U/ D* h8 l0 q: z. Z& f/ W
气氛有所缓解。6 ^2 R# M7 [" v5 ^( D
; N, R8 B! w7 f6 _7 a0 I8 A, E- ?
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”3 I, g( r# d) K; n! w/ }
/ S% J4 G$ P/ V! A/ y1 N
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.% P' l9 w5 G7 f
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
0 y- M! e0 ] p& V' ~) B7 Z3 D% U D% ] U; {
又一位看官站出来指正。- I, `* ]% e: V' s2 s% S) s ^; d
: U4 s* ] P% N9 d“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”3 v8 s* _+ O% J( N; V3 M
3 w; [! }/ _1 J! V看得出作者是诚心想弄清楚点东西。& e# r; V$ \8 l) _, O5 e
* u1 j5 a; H, K" {9 w+ N' N“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
3 K9 v: r" a+ B T9 w: T. F& D4 e$ m% ^; F* W
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”: h/ t* Z) w" u0 E
4 B5 S1 W" L6 w# H: @- `“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”0 h6 P9 F# K3 j* E: U+ }) g
4 g. k: `: [( _! F: M p7 C“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
3 U: O. v8 f5 S. x$ N7 r
9 w# ^& \' B' V4 A6 f6 ^又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
" z/ ^( O) s0 H% i+ w2 N# n5 X* H, |7 c7 ~' s' ~3 Q
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
0 t( u- e- U* ?
6 e5 e1 [- k0 w作者不得不中断思路来回复看官们的指正。# U4 k. Y: N* c
/ O" c9 z5 Z& Q. F& X- R5 U“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”( P {3 L V; b0 L
/ N P6 V; R% d" g; X1 P
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”/ e2 ^; |0 W S! T c9 t
$ F4 J3 O0 L. i- K p) W
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
0 O% ]8 J2 {1 ~% ^! v# e' t7 b; f" N2 B- B. F5 R, P
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
9 T! C( Z8 g2 n; G0 H9 \4 E/ x5 f, } K& _0 a0 {
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。, [/ D' C( A: A k- C
% ~& r$ d" Y, A7 C1 R0 ^& d9 H9 G9 w4 M4 e8 [% |7 ? r
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
! @- Q6 F7 k$ l$ }" N
( I; j& o# Z5 i8 F' U u# {“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”9 e1 w4 l! M& i2 B
' N4 x3 |) S& R. u“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
4 g3 s: [" L3 N. O6 {* Q
5 h/ F R2 p% y“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
$ M! _4 X+ O0 T5 M* M" p0 U+ B
% c: s. |- R8 H. B5 D! l5 w“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”9 q; h# i- k- p
! s. S! x- q0 c9 f9 _
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
8 t1 I' ^3 G4 A* g
: C! T$ I' m) x$ h“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”+ z4 V" T: }) m
& L+ W3 I$ }9 S- K5 h8 F这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。! g+ r% V# r$ [/ l: H( @
" k! O" }* f7 F7 \8 }“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
, B( z; x: {$ W9 h, w
z8 D. ]/ s! C) j) g5 o& I“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”2 \) i; I/ b \8 H& I
\% n X2 A @) D7 ~
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”8 R9 g9 M$ c$ C- f3 F# a' {7 }- o1 I
) @, Q; t0 e' }+ N. ~2 h7 G4 b
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
1 a4 ^+ F+ ^9 B) }$ }+ b& l- c
9 U8 L1 G. w1 i5 N1 、适用范围
% N8 a! n* a: v) v0 S) K `
1 G. k/ D2 _& V5 OHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
# M" w/ s. _4 [! f. ^; l* n8 d' n6 T8 X6 N* W" R
2 、型号及其含义
+ K* B* H. q* H) W
# _' c4 U5 o9 l( H7 l! aHL C - 3X Q 01 CY
/ k2 O" r, }* Q6 p, K% }企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
5 n# }* q# d2 v" l7 \) d
) J9 N6 z# s6 C' U5 \/ @二、产品说明及主要技术参数 3 B/ C! D! _8 [8 p* U) _6 V
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 ' ?) M2 o/ C! U" A+ t4 q: R; g
额定工作电流 Ie : 25A 9 R* F6 E3 |8 F! Q& s2 C
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
5 I N3 y# L: h2 F Q) x, T额定绝缘电压 Ui : 600(V) ) f9 v @; B- f; p- y' G+ n0 h
线圈额定工作电压 Us : 24(V)
9 [4 t+ m" ~% I6 `# s& W# A8 u机械寿命 100(万次)
, s5 o% v+ M+ |' l4 Q3 P电寿命 10(万次) 6 m( M" y/ W3 T+ B
产品说明 1 、产品描述“
) V, n* y u, U
6 b$ B2 R0 [# Q4 q# b“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
# X2 D6 t' A, K& h$ E
+ E. N" ~0 l* }5 q; \6 R9 ?作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。/ H! k! ]- K; y7 [' }% R% K
8 c. f& y; C- _2 D! U
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
: J* D" y) B/ z. z1 D/ p0 `( h
" b6 Q/ d% Q- `
* Q5 i5 X3 U$ x: i5 ]“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”* l8 \0 l# c6 {( o. Y" H
5 H1 f! ~! `$ q, ]* N' ?& ]“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”9 Y9 y7 H$ k8 e7 T) [. }
+ k$ V0 h9 _ D“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!1 E1 k+ ~0 E6 k8 s, H
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
0 U+ P$ d2 b2 a$ Q3 g ^
+ `. I/ s4 C1 V* z4 f/ l% w( q“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。) I* R' c/ J2 C W" Z0 n
那样容易误人子弟就不好了”
# p$ J8 k2 A& t( t% Q* t, N$ ^" e) _
! t& R: [6 R8 V5 f% T! l 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。0 A4 M3 N* E! s9 {3 d) {
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|