今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
( D ?$ W% w2 L% z. B- T7 m* ?; `: F' M* l
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。- S, s, A; p5 }
. O! z( v7 x1 p- ~我的观点如下,
. F/ d6 o* t- R3 h# m& g1 u0 Q1 d: D6 A; `6 U/ o
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。4 }/ y8 `1 C0 o
' U2 L4 {: e- S) q0 g
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。9 H7 J: y* b% Y) G: e* |+ {
$ H+ p* v! P- ^0 W打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
( k( Z, V' D! t7 W' @
# m2 P2 I' Y# L) T( u检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI: H- e: f. \% R3 p. B8 y! R
m. p7 l3 ~, I w7 t9 p. U4 h插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
% a9 g3 x- b0 [( G
0 G- [( j3 k* V+ l8 R: |; T这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
* X: ^0 f o9 v$ S, S8 O( M
; j" b2 O! \' F' N* z$ r! X就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
( o7 ~# X. p8 h6 o
( [# p3 [5 }' ]( z6 q房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。+ h4 \5 q& H% {: B, Z
- Y7 b3 ~) d" N5 c4 i
* w5 ^) x9 }" b" r i( U补充内容 (2021-6-13 21:41):
1 z( i; X1 k% _, P5 z, v& L$ I( ~白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
1 @& {! w9 R" Y1 L8 t" q) M5 n v$ J! y' A5 }
补充内容 (2021-6-13 21:43):0 y; B' z7 |$ ^
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。$ j1 e5 W; u% s
3 c# A& G" \; A8 t+ l' ~补充内容 (2021-6-14 09:35):' E* ~' f1 F2 G5 T+ d" G. ?5 N
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|