上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
0 q2 `/ f' G$ L3 F8 {      
9 Y% Q* V8 Q9 ^7 P- C1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好- s* W9 p  _* Z( L4 F- j8 t2 f
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
6 |+ j) k' D3 I* \, q        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。7 }/ R! z: P" c* T5 k  L% F
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:. \) U( r% L) W
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。* N' f* M7 g. |4 F9 K
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
# N4 ?+ d" i- Q5 h. a2 l- S有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根  K* B! X  n0 X/ l9 ?
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 p, w, v" Q3 y  V$ h2 [+ F' G2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,$ w+ R9 V% ]4 |5 |! M
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
/ q1 r  D" Z& H- A  @5 S4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable6 ~4 k$ S0 g4 \% p+ W
5、会用radio
2 @6 W) L  C9 a& \6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
+ J/ x6 k. J* _2 x% `7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。1 g/ M( `# z: M* E6 d% c9 ^
干过几次多注意就都知道了。
) Y' i- A8 h& ]& e$ l
: O2 r% Y* z0 m6 Y) Y2 v1 I[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]