埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3899|回复: 10

有哪位朋友对Multilin比较熟悉的?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-11 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
监控电机的
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-12 22:18 | 显示全部楼层
What type do you like to know? I have been worked for multilin 369 couple times.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-13 05:33 | 显示全部楼层
有什么样的问题要探讨?我鼓捣过269,369,469.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-14 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
269 plus starts/hour 的定值是3,但是每次起动后,counters都不计时。就是可以无限制次数的起动。请问是什么问题?
大型搬家
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-14 12:17 | 显示全部楼层
我鼓捣过GE Multilin745和750.关于电机保护的我没有搞过,不过可以上班给你查一下.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-2-14 14:28 | 显示全部楼层
谢谢各位。
3 U. E$ j& [7 v& r7 Z3 ~; Z通常Multilin都有电机的RTD监控。但振动保护有的Multilin没有,振动监控放到PLC上了。那部分图我可能还要再看看。& x' o  }9 w# `) ]$ H

) @& s3 X7 X' \/ x2 o% f7 ?8 a我认为Multilin比Cutler Hammer的要强,对吧。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-14 14:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
振动保护---能不能解释下定义?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-2-14 14:45 | 显示全部楼层
原帖由 韩韩 于 2009-2-14 14:30 发表
* G' T4 x0 m( M" p振动保护---能不能解释下定义?

1 G' U. B+ B4 n电机上装有振动传感器,特别是靠近轴的地方。传感器信号反馈回MCC机房。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-22 17:42 | 显示全部楼层
我估计是坏了
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-23 09:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我用过ge 469 motor management relay.我手上有说明书和软件cd,内容较多,要复制到论坛比较困难。各位如有兴趣可以到以下链接去看看。http://www.gedigitalenergy.com/multilin/
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:32 | 显示全部楼层
upupupup