$ i5 P8 n( P5 l \6 g电源是玩音响的基础,正确的电源项序更是玩电基础中的基础,每个发烧友都应该搞清楚这个基本电气知识,可是许多玩高价电源线的老烧偏偏不清楚这个问题,家里电源项序根本就是乱的,却可以说出高价电源线的许多匪夷所思的奇效,我最大的感觉是他们的钱太好挣了。(大家发现没有,网上卖线的比卖机器的多)现在根据经验谈一下希望可以对大家有帮助(在家电论坛已经发过,但是感觉这个内容非常实用,所以继续发过来)
$ A+ q/ C& H2 s
! T, \- g; m4 t B. ]美标电源线项序和国标刚好是反的,国标墙插人面对正品字形插座项序应该是左零右火(即“左N右L”),上面单独的是接地保护。美标墙插人面对正品字形插座项序是右零左火(即“左N右L”),刚好是反的(所以进口成品美标电源线,插头接线的项序定义刚好也是和国标的是反的)。这样就有一个问题,美标电源线插在按照国标项序安装的墙插上,电源线的输出项序是反的。3 H4 w, K9 o- t P! L0 {, ?5 e4 K( b
5 q- b9 \$ }: [/ p但是非常重要一点所有机器机背那端的插座是国际统一规格,就是说全世界的机器输入端不管你的机器是国货、英货、美货、日货、欧货,也不管线头是欧标、英标、美标、国标、日标,面向机背,三支脚正品字形插座都一定统一是左火右零
7 q! ~$ R* t8 \! |3 }9 n
3 \7 g* N" U1 j) r0 ^9 |7 w毫无疑问美标电源线插在按照国标项序安装的墙插上,面向机背三支脚正品字形插座输入的电流就变成左零右火,电源线的输出项序是反的. J K5 E* c5 j2 {* P9 i `$ k* g
2 [$ M- n( z2 }1 t; e2 ?
颠倒后带来几个不良的影响:(借NTFS的说法,懒得再组织语言的)
|0 M5 m3 T, r3 Y9 Y( _ z! ^
; E. Q( ~2 s4 [7 @" B1、对于机内电源开关来说,关机时切断的是零线,火线依然通电,存在安全隐患,一旦变压器或其他高压部分漏电,碰巧地线又不通,机壳金属裸露部分、输出插座等会带220V电,人一旦接触,后果严重。如果机器使用的是开关电源,危险就更大了。: ]4 T) ^$ u* p9 h
8 y5 |) W& r) i6 C, C$ R
2、对于机内保险丝,过流熔断后切断的是零线,火线依然通电,同样存在1所说的安全隐患。
9 q' m& G( m9 s( R' v7 p5 D* w# O. J) _; }- X; M/ L1 n9 e
3、即使机器在正常工作状态,火线和零线颠倒后,机器的地电位也会变高,带来噪音,影响音质。(这个在我机器上反映强烈)
; v Q- e. V( p5 x- ]; |" _( w3 l: Y' Q x o! i# v* x
不是所有用美标插头的电源线,都是按照美标项序接线的。不管再贵的电源线使用的时候如果最起码的项序都不对,是不可能有正面的效果的,还会造成使用安全的隐患。
) |, E/ F r3 _; B S 这个问题其实好多卖线的都是糊涂的
; G* {$ E ~& U. T) i- ~! z; Q. M3 [5 `$ q" }7 E" o% `2 m) W
帖
/ k$ h3 Z1 u6 _; _! W* N9 Y ~! [2 P& Q7 V) ?. }
经过几次尝试我发现不管是什么标的插头,采用正确的接线方法以后。只是在插头上项序不同,输出端项序都是相同的,也就是插尾的输出项序全世界一样,面对尾插正确的项序是左零右火。% x& v p# G+ ]* a1 k0 w
因为我把电源线全部换成进口美标电源线了,所以我用了一种非常简单的解决方法。就是把墙插接线挑了各个,按美标项序,人面对墙插,正品字形插座项序右零左火(即“左N右L”)来接,输出端项序就对了。$ C. A7 g) y" t1 h; G" j+ r7 l
但是后来又发现有问题,排插开关关上以后排插还是有电,因为开关是控制火线的,现在火线零线互挑了,开关断的是零线,所以排插还要改,这个大家要注意。当然不带开关的排插不存在这个问题,进口带开关的美标排插基本也不存在这个问题(项序本来就和国标不一样,插到国标接线墙插反而有问题了)。' d5 d) Q1 Q8 ] \; B
- $ K& E6 P* ]" s$ {( f$ R" T
3 m4 R8 \. G5 A/ T8 U5 K0 h$ \
美标相位示意图:3 m- R+ V% j v4 q' U1 @
在制作美标电源线时,采用交叉法连接火线与零线,国标则采用平行法。
. z, I# [# M+ k7 K还有大家要注意的是,国标电源线同样要注意项序是否正确。2 \! x' x5 t" Y( K" v4 N$ E
N# e! X, F6 F* D4 }
帖$ K* w6 Q1 V; k/ B, R9 U1 x
楼主兄弟所说的相位问题,的确是存在的,特别是很多进口机器上。" d0 }: @7 O4 u/ D; n
0 [& Y; b4 i4 [8 e& F曾经看到过很多烧友说矫正相位后,机器噪音小了很多。实际上,不是所有的机器相位都重要,本人曾经折腾的一个功放就跟相位没关系,火险零线随便交换,机器的底噪和机壳对地电位都不变。我估计的原因是机器内部的整流电路和接地设计不同造成的差异。
2 A0 e* V2 H: M关于造成相位影响的原因我没有仔细分析过,初步分析如下,有兴趣的兄弟,可以试验一下。- n6 `4 A! l. E% V c1 W
7 \" J; d1 a5 }6 d* N; t4 V# j为了讨论方便,将问题简化,下面只讨论一个声道的情况,假设机器是功放,并且功放内部电路使用的是正负对称的电源供电电路,这样,不同的整流电路将导致相位的影响,常用的两种整流电路:& x" ~, i- K7 l* u; t
1 x8 l0 W! Q6 d1、用一个整流桥实现正负电源(电路形式应该都知道),这样,接地点就和变压器的二次输出的交流电源直接相通(中间没有整流的二极管),这样,交流电源对大地的电位波动会影响到接地点的电位。
9 p& ? ~7 K( l# c! F& N( t9 ?3 h: W+ h" S3 i6 v+ V
2、用两个整流桥实现正负电源(我DIY的土炮就是),这样,接地点是在整流桥后面,与变压器的二次输出的交流电源之间有整流桥隔离,交流电源对大地的电位波动就不会影响到接地点的电位。
/ t! a/ v' Q7 f8 ]
0 I( @9 ?2 h% Q+ \我认为,采用第一种电路方式的,相位就会有影响,事实上,第一个电路是很多商品功放常用的电路,很少有用第二中电路形式,本人是自己DIY用了这种形式。很明显,本来实现了同样的功能,第二种电路比第一种电路多了一个整流桥,增加了无谓的成本。
9 f# I0 i& [2 ~" U7 l; u. U* ~1 V5 m2 m$ O
分析欠妥的地方,兄弟们纠正。