测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
* B* u, J+ i5 N$ Y- A& b/ P+ O/ L6 _9 p4 ~
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。 `3 i7 }7 W6 Q8 W
# A" i' ]: T! `! T% y: T+ R# W
口诀:
( C e# ]# q$ M7 O9 H% t- M
6 R$ L( _$ _3 C4 k+ E% V- y 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
+ T9 f6 B9 L8 C* L8 v. b4 o, m
6 |0 A0 G! E9 c 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。/ `+ |7 V; |8 x
% a0 y) Z% F4 S& e5 m! r
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
" G: ^( n. x, H2 l! Z! F+ L% J4 V _0 f, g: B; A9 i ~
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。& r1 `9 j* z7 [' q2 u& D3 D/ c- t
) G% l8 p( A4 V% K3 K! g% Z
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
0 Z3 N3 e3 q5 y3 \- e7 _$ {
8 J5 H$ W- s6 B' } 电压等级三万五,一安五十五千瓦。- j, D1 |% b- n9 g" W& c# b
. ]$ p+ ^5 V9 A3 ?9 U: Z! [) t( n 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。1 _3 p# k c% f
8 n; ^# f2 [, `* v$ [ 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|