速算10千伏架空线路电压损失。 % c5 r+ J$ i% E2 ?/ d 5 A: ~1 Z- [( f9 A2 T4 g6 X 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。+ H# z/ ~1 k) _# u- R7 z2 y8 b
5 x8 J! x g" }, m/ L5 p4 @ 得出计算口诀: - r m# u1 c5 f; t! a ! i& o/ T$ P: X7 \ 架空铝线十千伏,电压损失百分数,$ Q1 O1 z3 R) o4 T% o$ @: J5 Y' k
% B8 _ R3 g8 R0 T% d G& O& c
相流输距积六折,除以导线截面积。. J( g& m5 Z a. r0 f
7 ^* |) S2 B6 O+ ^$ X 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。* i8 _9 v" D: l* C: t+ s
8 W9 \" f. K; s; V; L 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。