老贾,感谢回帖。% _: B; i2 [2 m$ B, G' |
% i. w# l3 e! l) f) c0 A! ` d: l确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
9 j+ z. y, x. C我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
6 c4 h* w e, n2 l9 C' H( v# f& c4 h0 l" w
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:- K' i# i" S- n& G: Q# h2 J& f/ w
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
: B4 D$ }: k5 O8 g: u1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245% e( ~- ^* H, Y2 p
0 C0 p5 d. v+ a& I
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
2 z& p" q" t! T, R2 L* W
3 }0 N. @. T4 a) v) j4 z/ N3 j3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
q1 l9 X9 h- \ G$ m; R) P' V- m! Z$ v; ~$ A% e. M; [
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) H) }' j6 R$ @6 n$ f$ |+ F. |0 w
, L! q+ i; o" @4 i" V4 a可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
% U: `- O p% @( b, p2 ^9 L1 b1 c2 a- T
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
6 o" e- k4 _3 v% W, b6 o& C0 [以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
; u0 N2 Y4 |8 b4 D
# Z' C) f* U9 ~' a) ]! ^ t# _/ ~各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
- }+ g" y9 j% V+ m1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
3 I5 ~+ ~7 ]- P* h- E2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?/ i3 j% r& e4 d/ ]7 f
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
2 _6 M" k8 p+ c! A/ j% `" A4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
, P) E* w& D) g$ `3 T, u
* I5 A4 D) \, w& |以上疑问,还望老贾何众高手指点。
7 p) I7 R) j3 |3 {
8 Z- U# G0 G7 a6 y谢谢
0 D0 o9 d2 V# T: U$ |! z3 _4 _8 j+ X: b% N' j2 N
richard |
|