老贾,感谢回帖。) v. G+ q9 D% s+ @6 ?/ ^) E- K
' a) B! p8 r; r% n& o: M1 A
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
- _% J1 W8 Z/ S. w6 r我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。8 x R% T E0 C, x
+ f P+ t/ a! m$ C4 ^2 o7 z! O$ g
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果: N- ~* E2 f/ g3 C$ Q+ c
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
3 V4 _$ e/ P: q6 J3 g1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 t" u3 ?3 f/ E2 t
0 w e/ z5 s6 Z+ P8 @2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250, j: P3 Y* A4 M
, d. M: X! s6 e( i$ S
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
- i8 k1 |. S. @3 F2 V; k
+ I2 e% g+ x; x4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260$ l3 k9 h7 `! t& P6 c) h
" W& J+ ?( @2 j7 D- U) G8 H+ h& g+ m) m可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
& V2 e" V+ H1 P" O+ I2 j/ |
. B# \5 D* h3 ~ |因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
; K) D+ {8 i6 q: b以上这个测试反面印证了rms表没有问题。8 a/ M3 s, ]1 `* q( K/ l
, L( Q3 Z: ~6 x+ k2 Y+ W5 f' a
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
- f) s4 V9 i4 D; _1 Q1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
1 s7 N+ K' n/ `) s4 v/ d9 ?2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
) T9 F, y8 B2 J1 ]) Q6 K; e% d3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?# v. m, L+ Z) D6 g" J. d
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?: o H! j% G3 K8 ^# x" ^
+ P. v% q: W I. B$ c
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
# a2 _" x# }. t- \
0 f. Q8 h0 j/ x6 h, \( ?谢谢/ b4 N" H8 \# S
- z) n" |5 Q$ V1 z3 w
richard |
|