今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
; Q! p( L1 h- a9 y2 k; d5 f
8 k2 d2 [9 Y0 q! |检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。: y+ n5 E% N7 j2 J4 Q
9 | \7 H4 {6 `/ ^% m4 I7 F
我的观点如下,( N9 v3 s2 |" g( P8 ~
2 O4 w m& V2 k先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。! y+ l9 C! O$ A) ]/ |8 N7 U i
' U# H1 z' i/ G0 A& j这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
, T# D) x |1 P( P. I* d9 X- o1 G M3 B3 N
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
& E1 R# O9 G1 n7 {' A7 U9 }9 m. o; O" q
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI, \: E" e5 `3 \
4 K+ }1 x4 o+ y4 a- O* g* O8 V插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。+ [3 }: k# F/ `' q, L& @
7 B( \3 Q6 N6 F# X, Y1 d! y这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。 h* k$ h) V/ r7 Q; p! S0 ~1 e
( |; ^6 s9 y4 g9 z7 E
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。) y1 g& ^% }% W6 q
* }' I* X7 N; n: s房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
5 o# S0 f! L( h7 {
5 C7 i4 c7 n( a/ D
3 A8 D0 A, p$ y" ?; W# T* G$ e补充内容 (2021-6-13 21:41):
$ ?- g* Q% Y' L3 v) t6 j6 a: W( e白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。3 e2 n( X$ C$ {, t9 }
6 I, E9 Y4 r& @: p补充内容 (2021-6-13 21:43):
, E i# Q# t1 J7 j/ {2 O这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。4 S2 }1 R5 H/ z" X5 K/ K
* V' O3 w2 O5 S! }7 g/ r8 P: L$ |2 r
补充内容 (2021-6-14 09:35):9 x7 }; x8 E8 ]+ `
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|